есть тут электрики?

  1. #2501
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от noname_noflame Посмотреть сообщение
    Вот и-за этих "250 В" я в подъезде ставлю 2 лампочки на 95 Вт последовательно. Перекос фаз не приводит к перегоранию этого "бутерброда".
    Я конденсатор ставил последовательно.

  2. #2502
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Shem78 Посмотреть сообщение
    Официально конечно ни кто не даст такую вилку - это в приватной беседе было... На самом деле в Питере с напряжением в сети не лучшая тема - очень много домов - где меньше 200 вольт, поскольку ссылаются на старые сети, перегруженные линии.
    Есть официальный запрос - должен быть официальный ответ.

  3. #2503
    Аватар для Shem78
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,062
    Больше года на форуме
    Сообщение от HCG-19 Посмотреть сообщение
    Есть официальный запрос - должен быть официальный ответ.
    Ответ то получить можно, но вот рисковать точно не буду - поскольку напротив дом уже лет так ...цать ругаются с Ленэнерго по поводу низкого напряжения - собственно лучше иметь сегодняшние средние 243-246, нежели потом будет 190 или менее вольт. Я так жил несколько на старой квартире - запитывая микроволновку через латр, ставил лампочки по 150Вт - хоть, как то светили...

    Я же уже общался, при том сперва в лоб, потом с заднего прохода - всё объяснили - если вкратце "радуйся, что больше" :)
    Москвич 407, 1.3, 45 лс, 1962 г.в. двухцветный Стиляга, комплектация "Люкс".

  4. #2504
    Аватар для Гипнокот
    Адрес: Омск
    Сообщений
    46,424
    Больше 5 лет на форуме
    Все просто. Пишите официальный запрос. Можно привлечь юриста с просьбой привести в соответствие. Получаете отписку, а потом все это меру, губернатору сливаете. Скоро очередные выборы. Можно тонко на это намекнуть. Работает на ура

  5. #2505
    Аватар для Andrey_142
    Адрес: Новокузнецк.
    Сообщений
    11,332
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от Shem78 Посмотреть сообщение
    Ответ то получить можно, но вот рисковать точно не буду - поскольку напротив дом уже лет так ...цать ругаются с Ленэнерго по поводу низкого напряжения - собственно лучше иметь сегодняшние средние 243-246, нежели потом будет 190 или менее вольт. Я так жил несколько на старой квартире - запитывая микроволновку через латр, ставил лампочки по 150Вт - хоть, как то светили...

    Я же уже общался, при том сперва в лоб, потом с заднего прохода - всё объяснили - если вкратце "радуйся, что больше" :)
    Наверно, вы рядом с трансом находитесь, транс перегружен, сетевики подняли напряжение для того чтобы обеспечить хоть какое-то приемлемое напряжение на конце линии. Вот поэтому у вас 240 а у кого-то 190.
    Если так, то не понимаю, каким образом могут вам 190 сделать.

  6. #2506
    Аватар для Shem78
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,062
    Больше года на форуме
    Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
    Наверно, вы рядом с трансом находитесь, транс перегружен, сетевики подняли напряжение для того чтобы обеспечить хоть какое-то приемлемое напряжение на конце линии. Вот поэтому у вас 240 а у кого-то 190.
    Если так, то не понимаю, каким образом могут вам 190 сделать.
    Подстанции рядом нет, дом относительно новый отдельная линия, застаройщик прокладывал... а напротив старый дом - у них проблемы в меньшую сторону.
    Москвич 407, 1.3, 45 лс, 1962 г.в. двухцветный Стиляга, комплектация "Люкс".

  7. #2507
    Аватар для vano.j
    Адрес: улан-удэ
    Сообщений
    7,284
    Больше года на форуме
    Сообщение от HCG-19 Посмотреть сообщение
    Тоже небольшое уточнение.
    Согласно ГОСТ32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
    п.4.2.2 Медленные изменения напряжения
    Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
    присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.


    А согласно упомянутого ГОСТ 29322-92 СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
    п.1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
    Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6% -10%).
    Боюсь спросить а куда делись +-10% от 220В?)
    Lancaster 2.5 1998
    были Caldina 210.215,Estima
    и Outback 2.5

  8. #2508
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
    Наверно, вы рядом с трансом находитесь, транс перегружен, сетевики подняли напряжение для того чтобы обеспечить хоть какое-то приемлемое напряжение на конце линии. Вот поэтому у вас 240 а у кого-то 190.
    Если так, то не понимаю, каким образом могут вам 190 сделать.
    Несимметрия, или так называемый перекос фаз.

  9. #2509
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от vano.j Посмотреть сообщение
    Боюсь спросить а куда делись +-10% от 220В?)
    Нету их.
    Я же процитировал, что согласно ГОСТу допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией. В старом ГОСТе 13109-97 было такое, +-10%. Сейчас как видишь нет.

  10. #2510

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    10,824
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от vano.j Посмотреть сообщение
    Боюсь спросить а куда делись +-10% от 220В?)
    +10% от 220 В - все равно 242 В. Срок службы обычных ламп накаливания резко сокращается.
    Вот потому всякие Легранд в типовые схемы добавляют на вход защиту от перенапряжения.
    Serena NC25 MR20 4WD
    + Subaru Forester SH5 EJ20 4WD

  11. #2511
    Аватар для Andrey_142
    Адрес: Новокузнецк.
    Сообщений
    11,332
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от HCG-19 Посмотреть сообщение
    Несимметрия, или так называемый перекос фаз.
    Ни разу в городе не встречал такой перекос, хотя, работал в области качества ЭЭ. В частном секторе видел, но там на фазе по улице сидит и если улица маленькая, то ничего с этим не сделаешь.

  12. #2512
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
    Ни разу в городе не встречал такой перекос, хотя, работал в области качества ЭЭ. В частном секторе видел, но там на фазе по улице сидит и если улица маленькая, то ничего с этим не сделаешь.
    В МКД тоже можно намудрить с загрузкой фаз. Учитывая уровень "специалистов". Вон у нас в Хабветке пишет:
    Сообщение от viktor sergeevich Посмотреть сообщение
    нет. в центральном у меня . А почему от дв союз например не уйти?
    меня всбесило то что вызвали электрика ноль пропал.вечером в 18 ч. примерно приехал к 21.пьяный говорит в отпуске и он один всего и то наемный.ничего не смог
    утром приехал очередной .тоже один .его хххдануло током упал со стремянки.думал всё.
    откачали. нет ни наряд-допуска и вообще о один не имеет права выезжать на вызов.это как минимум нарушение

    как так на такое количество домов и нет своей службы электриков ? на внутридомовое обслуживание и аварии горсеть не едет а отсылают в ук . а в ук нет ничего.
    да нах они нужны такие тогда? сами заплатим и сами сделаем.

  13. #2513
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: казань
    Сообщений
    8,957
    Больше 7 лет на форуме
    Всевозможные ГОСТы, обязательны для проектантов. В дальнейшем, при эксплуатации ЛЭП, качество кВт, в прямой зависимости от качества обслуживания сетей и соблюдении положений ТУ, конечным потребителем.
    Есть среднесуточные нагрузки, так и часы пиковых нагрузок. Где, по договору, поставщик обязан быть гарантирующим поставщиком...круглые сутки. Как пример...потребитель добился(!!!!) контрольного замера. Процедура прописана, но нет указаний, в какое время суток, к вам придет дежурный электрик(трезвый))))..Если завышено, он придет в часы пиковых нагрузок, если понижено..в.10.00...
    МКД...если есть индивидуальный договор, предъявишь поставщику. Если же нет...на приём к ...Андрей Михайловичу...)))
    При согласованиях перепланировок в МКД, видел такое, что будь хоть десять высших образований у Андрея, без судебного решения, хрен он , что докажет...

    Shem, ты хочешь рыночных взаимоотношений??..их не будет до тех пор, пока энергетика, как многие другие сферы, будет в дотационной сфере. Если коротко...то , что в розетке напряжение не соответствует договорным, будет виновен губернатор. Ну либо, стрелочник , главный инженер Ленэнерго..это из практики.
    У меня совесть чиста - я ей не пользуюсь......

  14. #2514
    Аватар для Кучера
    Адрес: Новосиб
    Сообщений
    512
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от HCG-19 Посмотреть сообщение
    Нету их.
    Я же процитировал, что согласно ГОСТу допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией. В старом ГОСТе 13109-97 было такое, +-10%. Сейчас как видишь нет.
    Немного добавлю:
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-
    ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод-
    ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех? и четырехпроводных трех-
    фазных систем).
    В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряже-
    ния электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uc.
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицатель-
    ные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номи-
    нального или согласованного значения напряжения
    в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

    Насколько понимаю, +-10% от 220 никуда не делись. Но как тогда понимать фразу:

    Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
    присоединения
    должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
    норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии
    .
    В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения на-
    пряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых зна-
    чений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.

    3.1.7 точка общего присоединения: электрически ближайшая к конкретной нагрузке пользовате-
    ля сети точка, к которой присоединены нагрузки других пользователей сети.

    Противоречие какое-то
    Последний раз редактировалось Кучера; 13.09.2017 в 12:24.
    Если я вас напрягаю или раздражаю, то вы всегда можете забиться в углу и поплакать.

  15. #2515
    Аватар для vano.j
    Адрес: улан-удэ
    Сообщений
    7,284
    Больше года на форуме
    Сообщение от noname_noflame Посмотреть сообщение
    +10% от 220 В - все равно 242 В. Срок службы обычных ламп накаливания резко сокращается.
    Вот потому всякие Легранд в типовые схемы добавляют на вход защиту от перенапряжения.
    качество ламп накаливания снизилось, раньше они были заточены под 250в, теперь взрываются регулярно)))
    Lancaster 2.5 1998
    были Caldina 210.215,Estima
    и Outback 2.5

  16. #2516
    Аватар для vano.j
    Адрес: улан-удэ
    Сообщений
    7,284
    Больше года на форуме
    Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
    Ни разу в городе не встречал такой перекос, хотя, работал в области качества ЭЭ. В частном секторе видел, но там на фазе по улице сидит и если улица маленькая, то ничего с этим не сделаешь.
    равномерно нагрузить фазы очень сложно, неважно в городе или в деревне
    Lancaster 2.5 1998
    были Caldina 210.215,Estima
    и Outback 2.5

  17. #2517
    Аватар для vano.j
    Адрес: улан-удэ
    Сообщений
    7,284
    Больше года на форуме
    Сообщение от HCG-19 Посмотреть сообщение
    Нету их.
    Я же процитировал, что согласно ГОСТу допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией. В старом ГОСТе 13109-97 было такое, +-10%. Сейчас как видишь нет.
    Вопросом качества эл.энергии давно не занимался))
    Lancaster 2.5 1998
    были Caldina 210.215,Estima
    и Outback 2.5

  18. #2518
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: казань
    Сообщений
    8,957
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Кучера Посмотреть сообщение
    Немного добавлю:
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-
    ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод-
    ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех? и четырехпроводных трех-
    фазных систем).
    В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряже-
    ния электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uc.
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицатель-
    ные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номи-
    нального или согласованного значения напряжения
    в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

    Насколько понимаю, +-10% от 220 никуда не делись. Но как тогда понимать фразу:

    Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
    присоединения
    должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
    норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии
    .
    В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения на-
    пряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых зна-
    чений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.

    3.1.7 точка общего присоединения: электрически ближайшая к конкретной нагрузке пользовате-
    ля сети точка, к которой присоединены нагрузки других пользователей сети.

    Противоречие какое-то
    Как мне кажется...отношения РЭС и конечного потребителя (жильца), это одно...где определены +-. Так же прописаны номиналы...220, 380в. То есть, продавец-покупатель. Но в то же время, РЭС, не производитель кВт, может быть покупателем кВ. В первом случае, РЭС продавец, во втором ...покупатель. Может так?
    У меня совесть чиста - я ей не пользуюсь......

  19. #2519
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от vano.j Посмотреть сообщение
    Вопросом качества эл.энергии давно не занимался))
    У меня в дипломном проекте был спецвопрос "Качество электрической энергии". Давно это правда было. Сейчас тоже не особо слежу, но изредка заглядываю в документы по этой тематике.

  20. #2520
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для HCG-19
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    54,667
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Кучера Посмотреть сообщение
    Немного добавлю:
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-
    ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод-
    ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех? и четырехпроводных трех-
    фазных систем).
    Тоже добавлю немного:
    В России уже несколько лет как стандарт напряжения 230/400 В.
    В Казахстане, да... Там ещё 220/380 В. Но вроде как тоже должны перейти на стандарт 230/400 В.

Страница 126 из 128 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Toyota Harrier
1998 год
480000 руб.
Toyota Aristo
1995 год
245000 руб.
Lexus HS250h
2010 год
1190000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

Похожие темы

  1. Замена электрики двигателя 4a-fe
    от Dollor в разделе Toyota - общий форум
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 02:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 08:06
  3. Есть тут электрики? Подключение магнитолы.
    от adloks в разделе Mazda Demio/Mazda2/Verisa
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 12:27
  4. А есть у нас тут электрики? :))
    от Джек-потрошитель в разделе Toyota Caldina/Carina/Corona/Premio/Allion/Avensis
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 18:23
  5. Электрика MAZDA Familia 98
    от MihhaB в разделе Mazda Familia/323
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 16:59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189