Как подпитать систему отопления без воды?

  1. #1
    Аватар для ШуреГ
    Адрес: BRN-NSK
    Сообщений
    6,014
    Больше 10 лет на форуме

    Как подпитать систему отопления без воды?

    Приветствую уважаемых форумчан.
    в доме перемерзла вода( в колодце водоканала, ускорить работу водоканала по отогреву пока не получается).
    в доме имеется двухконтурный газовый котел. его нужно подпитать водой а то скоро в аварию по давлению уйдет.
    можно подпитать опресовщиком ручным, только нету его и в аренду в моем городе не взять,покупать дорого да и не нужен он мне.


    ЕСТЬ еще варианты как из ведра добавить воды в систему отопления. думаю надо до 500гр водыи давление 1-1.5 атм???

    куда подключить шланг/штуцер в систему есть.


    посоветуйте. может лайфхаки есть какие нибудь.
    UGT

  2. #2

    Сообщений
    1,470
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от ШуреГ Посмотреть сообщение
    посоветуйте. может лайфхаки есть какие нибудь.
    Насос вибрационный погружной. Цена в районе 1500 рублей + хомуты и около полутора метров шланга.

  3. #3
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Я бы наверное замутил что то с расширительным баком.
    Во первых-покачай рукой бак ,возможно в нем нет давления и вся вода в нем,так что достаточно просто накачать в него воздух;)
    Нива 21213 1995г..

  4. #4
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Если бак пустой-то при наличии на его трубе крана перекрыл бы его,отсоединил бы бак,предварительно стравив воздух,потом налил бы в него воды и подсоединил на место.
    Далее-качаем воздух и вуаля!;)
    Ну или как пишут выше,накачать насосом,если есть куда подсоединиться (например к сливному крану).
    Нива 21213 1995г..

  5. #5

    Сообщений
    1,470
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    Если бак пустой-то при наличии на его трубе крана перекрыл бы его,отсоединил бы бак,предварительно стравив воздух,потом налил бы в него воды и подсоединил на место.
    Далее-качаем воздух и вуаля!;)
    Это гениально!!!

  6. #6
    Аватар для Шамиль
    Адрес: Новосибирск-Сити
    Сообщений
    86,988
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от segfault Посмотреть сообщение
    Это гениально!!!
    +800.
    Никогда бы не додумался))
    Спасибо мне от всего Дрома!

  7. #7
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Нужно больше в техно квесты играть!;))
    Типа "Сибирь","Машинариум")
    Нива 21213 1995г..

  8. #8
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Улан-Удэ
    Сообщений
    1,994
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    Если бак пустой-то при наличии на его трубе крана
    Вроде, запрещается же отсекать кранами РБ?
    Некоторые мои работы в альбоме...
    http://forums.drom.ru/albums/23997/

  9. #9
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Урфин Джус Посмотреть сообщение
    Вроде, запрещается же отсекать кранами РБ?
    Если бак из строя выйдет-как его менять то?
    А так то ничего не мешает снять ручку с крана и положить на полочку;)
    Нива 21213 1995г..

  10. #10
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Улан-Удэ
    Сообщений
    1,994
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    Если бак из строя выйдет-как его менять то?
    А так то ничего не мешает снять ручку с крана и положить на полочку;)
    Так и делаем, кстати... )), ручку обязательно снимаем.
    Некоторые мои работы в альбоме...
    http://forums.drom.ru/albums/23997/

  11. #11
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: СССР
    Сообщений
    14,633
    Больше 10 лет на форуме
    Штуцер, шланг, лейка. Чердак или второй этаж - 0,5кг это 5м над котлом.
    Вариант с баком хорош, но если он внутри котла то не очень удобен. Еще секрет - давление в баке должно быть пропорционально рабочему давлению в системе, т.е. если вы правильно накачали бак при установке, то лазать туда незачем.
    Кран на расширитель ставить мона, нельзя на предохранительный клапан.
    А жизнь-то налаживается...)

  12. #12
    Аватар для Пепелац ФФ2
    Адрес: Евпатория
    Сообщений
    1,705
    Больше 3 лет на форуме
    В двухконтурном котле РБ внутри и всякие движения с ним - это как минимум котел снять. Надо просто через золотник любым ручным ( ножным) насосом подкачать воздух. В ошибку выходит, если меньше 1 атм. Поднять до 1,5 велосипедным насосом- 1,5 или 2 качка. Ну а как оттает , привести РБ в нормальное состояние

  13. #13

    Адрес: Барнаул
    Сообщений
    3,087
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Урфин Джус Посмотреть сообщение
    Вроде, запрещается же отсекать кранами РБ?
    Задам глупый вопрос, почему?
    Доставка. Песок, щебень, земля, глина, вывоз мусора.
    Трехтонник, город, межгород, квартиропереезды.

  14. #14
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Улан-Удэ
    Сообщений
    1,994
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от КаМАЗкин Посмотреть сообщение
    Задам глупый вопрос, почему?
    Ну а вдруг кому-нибудь взбредет в голову перекрыть кран? Тогда куда воде расширяться при нагреве?
    Некоторые мои работы в альбоме...
    http://forums.drom.ru/albums/23997/

  15. #15
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Урфин Джус Посмотреть сообщение
    Ну а вдруг кому-нибудь взбредет в голову перекрыть кран? Тогда куда воде расширяться при нагреве?
    Сработает клапан группы безопасности.
    Нива 21213 1995г..

  16. #16
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Пепелац ФФ2 Посмотреть сообщение
    В двухконтурном котле РБ внутри и всякие движения с ним - это как минимум котел снять. Надо просто через золотник любым ручным ( ножным) насосом подкачать воздух. В ошибку выходит, если меньше 1 атм. Поднять до 1,5 велосипедным насосом- 1,5 или 2 качка. Ну а как оттает , привести РБ в нормальное состояние
    Если давление упало из за утечки воды то даже 100 качков не поднимут давление в системе)
    Нива 21213 1995г..

  17. #17
    Аватар для Пепелац ФФ2
    Адрес: Евпатория
    Сообщений
    1,705
    Больше 3 лет на форуме
    Ну по вводной воды надо грамм 500, про пустую систему тут речь не идёт

  18. #18
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Улан-Удэ
    Сообщений
    1,994
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    Сработает клапан группы безопасности.
    Ну а нафига это нужно-то? ))
    Некоторые мои работы в альбоме...
    http://forums.drom.ru/albums/23997/

  19. #19
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Пепелац ФФ2 Посмотреть сообщение
    Ну по вводной воды надо грамм 500, про пустую систему тут речь не идёт
    Я не о пустой системе толкую а о пустом расширительном баке.
    Если давление в ситеме упало по причине понижения давления воздуха в баке-это одно а если из за утечки воды-другое.
    В первом случае достаточно подкачать воздух а во втором без добавления воды не обойтись.
    Зы: но автор похоже уже решил свою проблему и наши терки ему постольку поскольку;))
    Нива 21213 1995г..

  20. #20
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Виктор74
    Адрес: Мagnetic Pit
    Сообщений
    32,233
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Урфин Джус Посмотреть сообщение
    Ну а нафига это нужно-то? ))
    Что нужно?
    ставить кран на магистраль бака?
    Я думаю мало кому понравится при смене камеры в баке сливать систему;)
    Нива 21213 1995г..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Лада 2109
1986 год
30000 руб.
Kia cee'd
2012 год
645000 руб.
Nissan Serena
2012 год
915000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

Похожие темы

  1. Воздушит систему отопления.
    от АНДРЕЙ098 в разделе Дом и дача
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 23:13
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 16:44
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:40
  4. Ответов: 172
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 20:26
  5. незамерзайка в систему отопления
    от Тоха_972 в разделе Дом и дача
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 14:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189